我用3U的PLC基本單元和4AD的模擬量輸入模塊和一個熱電偶(無變送器)座一個測溫試驗,熱電偶和AD模塊直接連接,4ma-20ma電流型輸入,接線按手冊上接的,AD模塊的各個指示燈都正常亮,為什么AD模塊采集不到信號?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8994 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-18
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-10-20 09:25
你應該改用FX2N-8AD有直接支援K-TYPE熱電偶
不然就是找溫度顯示表附4~20mA輸出