樓主  發表于: 2014-06-21 08:47
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-22 12:04
不能接在一起。如果發電機的中性點在異常情況下有電壓會反送到電網中去的,容易發生安全事故。