今天測試CC-LINK主站與本地站通訊,使用的Q系列的,一切都好,可是就在數據交換的時候會不停的跳值,比如說給它一個值3902,它也通訊過去了,可是數值會不停的在0和3902之間變換。后來用XY點測試也是這樣,用通訊點帶了個Y點,輸出模塊的繼電器也會因為不停的通斷嗞嗞嗞的響。很奇怪為什么?不存在干擾什么的,就直接拉了一根一米長的CC-LINK電纜。哪位大蝦能幫我講下問題出在哪里嗎?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-15 21:04
我做過4套20幾個站的,沒出過問題。多研究,主站 從站是不同模塊。