打電話給變壓器廠商,廠商說不能接地,客戶要求二次側接地,求指導
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-03 14:36
如果客戶一定要二次接地,你就跟他說明利弊,看他怎么說。
我用那么多隔離變壓器了,很小二次接地的,除非有要求。
如果你想了解多一點接地方面的知識,可以去找一本電工書,關于接地保護那種。