女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-25 16:48
請問各位高手!
現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖  變壓器
,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 08:25
頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tcw) 真誠感謝!