設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障:
故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題!!
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-22 17:11
如果電氣沒問題就必須 換軸承、加油。

電氣只有一種可能:星、三角的運轉方向反了。
[ 此帖被lqbzlqbz在2013-12-22 17:20重新編輯 ]