現在做的這個項目,發現總是停電,一停電在上電不復位下就不能正常工作,想用PLC做個斷電報警在中控室顯示,我想了半天也沒琢磨出辦法來,只能斷電輸出個0(中控室讀0報警),上電就輸出個1,可我想斷電后0一直保持。ú还苓@邊上不上電變不變1),只有人工在中控室按下復位按鈕后才將指示燈熄滅,然后再通過0、1的狀態來報警控制,各位有什么用PLC控制的辦法嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-03 09:55
電都沒有了,你在PLC做斷電保持怎么發送出去?除非你使用UPS電源。
其實,有時候解決問題并不復雜。你可以用繼電器做設備電源的判斷,然后把繼電器觸點信號傳送到中央控制室。