女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-08 12:01
圖片:
22KW電機變頻運行,有沒必要加星三起動,直接起動行不行,有什么影響?變頻器要不要加電抗器?
miaozhenlian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 138 點
下載積分: 636 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-05-26
最后登錄: 2025-01-03
查看miaozhenlian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-10 19:31
超過10KW的電機一般不能直接啟動。啟動方式普遍的有星三角、變頻器、軟啟動。你那個是2種啟動方式。