女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-02 07:16
輸出Q0.2一直有,萬用表歐姆檔測量了下Q0.2和L之間一直導通,但實際沒輸出也沒強制輸出,Q0.2指示燈不亮,當真正有Q0.2輸出的時候指示燈才亮,,是不是繼電器輸出的觸電黏住了,還是?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-11 09:21
有條件打開它不就知道了,干嗎要這樣去猜。
還有,就是你如果是在斷電的狀態下測試,毫無疑問說明輸出繼電器觸點粘連了,這個是針對于繼電器輸出型plc。如果是晶體管輸出型則是輸出晶體管故障了。