各位老師你們好,我三菱  FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI     80   D82    Y1  Y6》 指令控制, D80  D82  可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1  Y6  有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙?/div>
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-25
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-11 19:07
我最近也在改裝一臺機器,正在設計這個程序。

這個應該跟PLC 沒關系,PLC只管輸出:
Y1  脈沖頻率(速率)和脈沖數(電機運轉圈數);
Y6  電機轉動方向。

你可以用最簡單的程序編一個試試,用按鈕直接控制,別用D80和D82,直接用K。

電機溫度超高,有可能是PLC的Y1輸出線沒用屏蔽線(干擾了脈沖波)?