請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 10:21
15KW的電機的額定電流約30A,有6根相電線+1根地線共7根電線接到電機的端子盒。以40°的環境溫度考量,電線明敷設時4平方的BV電線即可,穿鋼管敷設時6平方可以。