大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 116873 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-06
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 09:43
簡單的小菜,自動時是用時間來轉到一下個風機,當手動時已經開通下轉的通道,這個用內部繼電器就可以做到了  

沒看到有人出來解答,因不熟悉西門子的產品,用三菱的軟件編寫手動和自動啟動的程序,自動關機的部分讓大家發揮啦,希望對大家有所幫助,鄙人做三菱電機工控代理,如有需求請多多支持
加傳一個更完整的程序,加上了自動關機程序,呵呵,上班忙里偷閑編寫的,如有不對的地方請各位包涵
[ 此帖被luo76在2013-04-12 13:26重新編輯 ]
附件: 風機延時順啟順停.rar (11 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯