我們廠有個電機是用的變頻器控制的,現在就想讓這臺電機轉速提高到60HZ但是發現提高到60HZ的時候溫度升到了90度左右,問題就是在這個溫度下電機能不能保持12個小時的正常運行

電機參數如下

IP 54
INS F
3相交流
50HZ
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 15:53
樓主的電機問題吧?應該是超過了電機本身的極限轉速吧?要不在極限轉速內提升這么多的溫度基本是不可能的~
建議換電機~