西門子PLC  CPU是226     軟件是Step-7 microwin v4.0 sp9,電腦裝的是繁體版XP SP3   用USB  PPI通訊,怎么也連不上, 總是報 檢查端口,網絡地址,波特率,連接線的錯誤,電腦為COM4 口,  波特率是9600,請問是怎么回事?通訊協議有什么具體要求?
jsndy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-01-19
查看jsndy1的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-05 21:07
是正在使用的設備,port 1口是與上位機通訊的,連接的是觸摸屏,port  0 口是空閑的,
jsndy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-01-19
查看jsndy1的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2012-12-06 17:55
已經連上了,感謝各位提的寶貴意見