現有一臺設備,自動是三菱步進程序,自動條件下,在原位按啟動,電機快進,到工進位收到信號,快進電機停,工進電機啟動。工進電機未加變頻器前一直正常,但這兩天卻偶爾發生到工進位時,快進電機不停,而撞刀。等我去修時,空機檢測又正常。接近開關,中間繼電器,交流接觸器,都看了也正常。請問各位大師,我還應該查哪里?
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-06-21
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 19:57
我覺得應該是工進信號出的問題,關健是那個信號有沒有受到變頻器的污染而出現該動的時候不動.