在許多使用中經常用到屏蔽網線,有時候推薦單端接地,有時候推薦兩端接地。我現在的問題是什么時候使用單端接地什么時候使用兩端接地?依據是什么??
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 73282 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-07-12
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-18 23:25
屏蔽網線不是專用接地線,不是用來把設備接地線;它是用來屏蔽信號傳輸線受到的電磁輻射干擾,如果兩端接地,當兩臺設備之間有電位差時,屏蔽網線就會有電流流過,這樣它又成了電磁輻射干擾源。