各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2025-06-10
查看柴華的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-10-26 19:33
沒有什么不一樣,只要互感器接線正確,一般是接在開關后面的,計量一般 在高壓