想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 09:25
把24V電源接在輸出的兩個端子上怎么能行呢?想制造短路嗎?另外樓上說固態繼電器輸出是控制交流還是直流問題,要看上面繼電器的標志了,有直流控制交流,這個市場上最常用,也有直流控制直流,交流控制交流的都有,交流控交流的市場上用的不太多。