5月9號,我用250W三相電機改成單相電機,我在三相電機的AB相接了電容,在A相接上+,C相上接上負,但是電機不到一個小時,電機上的溫度在85度右左,請問一下工控朋友們這是什么問題?
-
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發(fā)帖數(shù)量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-05-22 12:53
發(fā)熱是三相電流不平衡所至。另外電機的效率也只有60%左右,只適合于2KW以下電機
至于接法我的意見是Y形、角形接法都可以的
一般是直接并電容法
Y型接法的公式是:C=2800I/U(UF)
角形是:C=4800I/U(UF)