                              公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L.N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。

還有,大家覺得用空開好呢還是保險好?
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 368 點
下載積分: 59084 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-07-25
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 21:23
空開好,只要電流配的好就行,生產中有時為找一個同型號的保險太麻煩,用空開,過負荷或接地跳開,解決后復位就行,就想電子電路的壓敏二極管一樣作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業)