我們的立體車庫有一臺庫的升降電機被燒了后換了一個修好的上去用了4天就被燒了,然后又換了一個上去只用了一天就被燒了。3次電機繞組燒的都是同一相的。電機線路,控制回路全是好的,熱繼也沒有跳,電機也是以前的升降電機修好的。能查的全部都查了就是不知道原因。求各位幫忙分析一下。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-05-30
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-07-25 08:35
從壞的頻率看主要該是缺相或主回路接觸不良導致線圈過熱,可拆開電機檢查線圈如果是單相線圈有過熱現(xiàn)象即可判定,可檢查接觸器及斷路器有無接觸不良存在,維修或更換主回路開關緊固主線。
樓主留言:
就是電機壞的時候溫度很高,今天打算把主回路的兩個接觸器都換了來看效果。