FX1S本身具有24V的直流電源供傳感器使用,當我的傳感器需要用外部開關電源來供電的時候,該如何接線?以前我都是用開關電源的+24V接PLC輸出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以來都沒問題,直到用到FX3U的時候,它的手冊上明確寫著不能這樣接,確實這樣接的時候PLC報警錯誤燈亮,并且讓我燒掉了一個開關電源,不知道大家是如何使用外部電源的?
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 16:04
這兩個電源單獨使用就可以,我們這PLC的電源一般不用,萬一電源板的24V壞了,可以臨時用plc的24V代替,因為負載短路容易燒壞PLC的電源。