女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1410 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 13288 分
在線時間: 2222(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-06-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-25 13:12
電熱管接在三相電路中,如果有電熱管燒壞,那么會引起三相電流不平衡,那么這個不平衡國家有沒有具體的數據指標呢?比如任意兩相的電流差額定電流的百分之幾算不平衡了。
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 21:40
工廠用電三相不平衡超過20%。