請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 17:08
我公司干變1000KVA以前超10%沒問題,但有空調環境溫度在24度且將散熱風機強制打開。沒有好的周圍環境最好不超,如果超也只能短時超一下。