樓主  發(fā)表于: 2012-05-28 18:16
總開關是100A,分開關60A開關3個+32A開關5個+20A開關有4個+10A開關10個,這樣配置合理嗎??開關配置有什么樣的要求?請求大家多多指教!!!
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 713 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 59288 分
在線時間: 1848(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2025-07-22
查看aorry的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-29 10:06
看實際的電流情況,總開關要大于額定電流的1.5倍,還有看控制什么負載來定啊