現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 13:47
話說這是電工的基本知識,是絕對不允許的。
請問你的負載可以分開使用嗎?如果允許可以將負載按導線的載荷分配使用,切記!禁止不同規格(截面)雙線并用。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-16 12:03
回8樓問題:
請問二根截面不同的導線,我們可以理解為二個不同電阻值的電阻并聯連接到一個電源上,其流過二個電阻的電流是不同的。
比如二根導線的電阻值為R1和2R1(相對截面小一半),這時電流流過R1的總功率是2R1的一倍。電流嚴重不平衡,相對于負載重的導線發熱就加劇了。
其實說到底就是負載分配的問題。