最近有幾臺老設備老是出現(xiàn)漏電跳閘。找了很久沒找出是哪里出了問題!
各位大俠說說你們檢查設備漏電問題的方法(找出哪里漏電),讓小弟學習學習下。
非常感謝!
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-05 22:12
利用萬用表的10K檔測量,一只表棒以工作零線為基準另一只表棒測懷疑的線路,測量電阻在0.4K以上越大越好,當然應斷開相線和相鄰的220V的線路。