女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

hushibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1584 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2015-10-09
查看hushibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-12 18:48
三菱PLC,控制步進電機用PLSR,程序用步進跳轉,初始化S0是回原點,S20是前進,S21是后退,現在遇到一個問題,就是如果脈沖沒發完我按下急停的話,在啟動就啟動不了,回原點也不動,哪位大俠知道什么原因?
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-26
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 19:12
程序沒編好!
不知道你是怎么編寫的。

我是這樣想的:
D0  是檢測 Y  輸出多少個脈沖,脈沖個數=設置脈沖數,那么程序轉到S0。[我這兒用K2000,當然你可以用D(1--n)]
同時在下面并聯一個急停按鈕,一按急停,程序直接轉到S0.
其實,這種程序直接用梯形圖 方便。


[ 此帖被meipingboy在2012-04-14 07:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(祥林嫂) 熱心助人
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到