樓主  發表于: 2012-01-06 13:30

1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1410 個
    工控威望: 1517 點
    下載積分: 13288 分
    在線時間: 2222(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-06-24
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 13:43
    你這個電流不對的,如果串在每相電流表測得是2.5A,那么A和BC任一一相的電流不可能是5A。