女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 12:35
一個項目要測試人工湖的水溫,在湖里布6個k型熱電偶,測量了一下,熱電偶距離岸邊的電柜是300米,想這樣的測溫,我需要注意什么?熱電偶和線都要浸在水里。這樣的場合測溫,熱電偶我必須加補償線是吧?這么遠測試沒問題吧,用西門子231熱電偶模塊采集。
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 22:28
我放過200多M  的 溫度線   溫度計是K   分度的  就用K行線   不過你這是在水里面 不知到怎么樣  我們用的也是電阻信號  要是到時候溫度著點 給程序上做個補償不就行了嘛