女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

25188400
學習!!從點滴做起。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 367 點
下載積分: 1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2022-07-24
查看25188400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-28 20:12
想問下大家一個簡單的問題~??
繼電器輸出型的PLC要反并接續流二極管~~~那晶體管輸出的也是否要反并接續流二極管呢?????
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-05-12
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-04 21:39
并不是晶體管需要反并接二極管,而是大電感或頻繁開關的感性負載需要反并接二極管來防止擊穿內部二極管。這里所需要反并接的二極管是一種抑制電路在直流回路中的應用;繼電器通常是DC負載上跨接RC,交流同樣還可以使用壓敏電阻。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com