樓主  發表于: 2008-04-23 19:44
一個項目,CPU是315-2DP,下連ET200兩個,程序用Profibus-DP組網,Wincc用MPI組態的畫面,開機時間比較緊,我用一個上位機接MPI上用的,開始還好,后來出現了有規律的通訊中斷,我想可能是MPI和Profibus-DP的通訊速率不一樣,后來把Wincc也改用Profibus狀況就沒有了,請問這樣分析對么?為什么開始沒有出現通訊中斷的問題?敬請賜教
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-05-12
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-24 11:11
MPI和PROFIBUS完全是2個不同的不同物理回路,不存在相互影響的問題。還是多分析一下設置方面