女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

dxhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dxhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-23 00:41
CPU312設置 接口 類型:MPI 地址:2 聯網:是 
                        屬性--參數里 地址:2 最高地址:31 傳輸率:187.5Kbps

STEP7 V5.3  選項--設置PC/PG接口里選的PC Adapter(MPI)
MPI選項里  站參數 地址0 超時30s
                      網絡參數 傳輸率 187.5 最高站地址 31
本地連接里 傳輸率 19200

經過以上設置后使用eVIEW的 MT5-S7-300電纜+RS232轉USB口電纜 連接PC和CPU312 不能通訊

使用 西門子原裝MPI/RS232編程電纜+RS232轉USB口電纜 連接PC和CPU312 通訊成功 可以下載程序,但使用EV5000軟件里的直接在線模擬不成功,不知何故

EV5000設置如下 串口0 通訊類型:RS232  波特率:19200 字長:8 奇校驗 停止位:1

同樣連接312和觸摸屏都不好用。

之前觸摸屏曾經和CPU314通訊成功并使用過半年,后來因為觸摸屏不亮維修過電源部分,現拿回現場與CPU312通訊不上了,望各位達人指教,因為5.1在即,心急如焚,各位肯定能體會此時我的心情,在這里希望高手們不吝賜教,感激不盡!
本人QQ865714 電話13791310311,晃我一下我回給您  拜托拜托