用PLC控制步進電機的時候,假設用Q0.0控制速度,Q0.1控制方向。因為PLC電源一般為DC 24V ,所以連接步進電機驅動器的時候需要串接2K左右的電阻。
串接方法有二:
方法1:在Q0.0與步進電機驅動器速度控制輸入正極串入2K電阻,;在Q0.1與步進電機驅動器方向輸入正極串入2k電阻。(用2個電阻)
方法2:在PLC的1L點串入電阻,之后分別接到步進電機驅動器的方向輸入和速度輸入點的負極。(用一個電阻)

兩種方法都可行嗎?第二種方法不知道安全不?請高手定論
梁國全
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 55 個
工控威望: 172 點
下載積分: 464 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-01-19
查看梁國全的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-23 18:57
學習了