我有一臺250KW的三相電動機  想加個過流保護裝置  但是電流倍數(shù)不會算  應該選擇多大的熱繼電器能行
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 96 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-10-23 23:40
P=3UICOS&        250000除以(3乘380乘0.8)等于274.1228然后乘以1.732等于474.78A
不知道這樣算行不行。。請大俠指教。。