女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-08 13:07
型號是CPM2AH-20CDR  用自制的編程線通過右側的9針COM口監控程序  一般不出現問題  但是用一秒脈沖輸出后不到3分鐘就會出現通訊錯誤,之后直接在線就連不上了,COMM燈滅掉  拔掉電腦這邊的USB再插一下 再重啟CX-P軟件有可連上  不用秒脈沖直接輸出帶繼電器就沒有出現問題  請師父們幫忙分析下  是不是用左側20針的通訊口會好些?
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 20:40
找到原因了 是PLC自身的問題 二手PLC  好像修過的 當輸出秒脈沖時由于內部震動引起右側通訊口通訊中斷