彈簧式多芯電纜。其中三根驅動馬達,并有屏蔽包著。其他用來接輸入PLC的信號,檢測元件為NPN唱開型。在用丹佛斯變頻器時,在馬達運轉中有物體接近檢測元件,此時有信號送入PLC,當物體離開后信號沒有消失,PLC有信號。而物體已經離開檢測元件,而檢測元件上的燈由明亮轉為暗亮。當我在屏蔽包上連接了地線后,問題解決。但用施耐德變頻器時,沒有上訴問題。。。。。。。。。。。?磥聿煌谱拥淖冾l器有不同的干擾度,請各位說說自己的看法。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
chenzm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenzm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-03 16:58
在屏蔽線上存在電位差,產生干擾,另丹佛斯的輸出可能三相不平衡。