求教大家個問題,我在調試設備過程中,s7200  PLC CPU單元為226的輸出有1點老是反復吸合,間隔一會就瞬間吸合斷開,不知道是怎么回事,用在軟件里監控這一點監控不出來,軟件里不吸合,但是輸出吸合,請大家?guī)蛡忙解決下
冰點博客http://www.ice-off.com
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 10:14
建議仔細排查程序。

可以考慮將別的輸出點和這個點互換,看看到底是不是這個輸出點有問題,

在程序里將兩個輸出點互換,觀察一下輸出的變化情況。