女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-03 15:10
22kw電機,啟動是電流只有18A左右,運轉一會電流就慢慢變大,最后就熱保護跳了,這是什么原因
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-06-04
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 16:47
不知道電機的電壓等級,如果是380的,那你啟動是用什么方式,還有你的運轉額定電流如果是380的那要35A了,是不是大過熱保護了,所以要跳了。