請教各位高手,我在用三菱變頻器的時候遇到個問題:就是把PLC的控制電源關了之后,變頻器的RUN信號起來了!變頻器的頻率是通過模擬量給變頻器的!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 14:02
變頻器的RUN信號起來了!這個問題可能的原因是PLC控制變頻器的邏輯接點采用的是“B”接點。PLC電源關閉后輸出將被禁止,不存在輸出。這時,變頻器有啟動命令,只能說明控制邏輯采用的是常閉接點。將該段程序邏輯取反,同時將控制接點改為常開接點。