小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 02:31
150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。

2KW+2KW+0.5KW+0.1KW電視+0.1KW照明+1.1KW空調=5.8KW/每間
5.8x36KW/層x3(層)=626.4KW

626.4KW+104KW=730.4KW(總)

730KW,您的變壓器有800KVA么?
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 03:09
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜!
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-22 11:44
引用
引用第16樓ukqbso于2011-08-22 03:09發表的 Re:新宿舍樓電纜截面選擇問題     急救! :
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜!

150mm^2應該不夠的。