樓主  發表于: 2011-08-09 17:43
我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86481 分
在線時間: 477(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-26
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 09:56
不考慮線路壓降可以