女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2025-05-05
查看luosm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-07-20
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 17:17
初步檢查:斷開PLC的AC輸入電源,,用一個24V的開關電源接入PLC的24輸出端。。觀察PLC是否正常。。。如果正常,故障就出現在電源部分。。。再檢查SE024的2腳有沒有24V,有就斷開24V開關電源,拆下PC2,檢查D4和PC1是否正常。。再給AC端上電。。如果還是不行那就是起動電阻,6551,的問題了。。。D3和R8壞的機會不多。。。。