大俠們好,單相和三相用電總功率怎樣計算呀,比如三臺AC380V電機功率分別為4.5KW,5.5KW和2.2KW,四臺單相(AC220V)用電設備為電加熱:2.8KW(接A相),加濕器:1.6KW(接B相),冰柜:2.0KW(接C相),辦公設備用電:3KW(接C相),大家?guī)陀嬎阆乱陨峡傆秒姽β适嵌嗌,依?jù)是什么(公式),單三相混合功率計算真把我難倒了,謝謝各位了
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2025-06-14
查看憶江南的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 22:24
你是要求總功率,當然是全部相加了
我估計你是想問怎樣算某一相的最大電流,那就先單獨算,最后的同一相的電流相加就可以了