女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

花無憂5
活到老 學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 109 點
下載積分: 586 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2014-12-14
查看花無憂5的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-29 20:26
我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
  先謝謝了
新手之
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 20:16
接線錯誤