我現在有一臺設備,原來使用A1S68DAV模塊輸出0伏到5伏的電壓,現在我想輸出0伏到10伏的電壓,應該怎么改PLC的程式?
前提是不能影響原來的工作模式?
好像PLC里有一個乘法可以乘以2倍,不知道是不是這樣,我那個模塊只用了3組,還剩5組空余的可以改的!
麻煩高手幫忙解答一下,
謝謝!
jay73
jay73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 220 點
下載積分: 437 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-06-27
查看jay73的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 13:34
A1S68DAV數字對應-2048到2047對應直流-10~+10V間並沒有設置上的問題你確認一下你輸出5V時的D?位置實際數字,若為1000應該就沒錯,那就直接*2就可以