小徒弟
級別: 略有小成
![]() |
公司有一臺設備用市電水泵的壓力有1.5KG 但用75KW發電機后壓力只有0.5KG是怎么回事。匡L(fēng)機的風也下降不少,功率,電壓、頻率都正常的 400V/50HZ 。但是原動機的轉速沒法調整 一調電壓、頻率都上去了,而情況也沒有什么太大的變化 哪位師傅遇到過這樣的情況 ?指教。 |
---|---|
|
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
![]() |
肯定是電壓和頻率問題,因發電不管怎樣電壓和頻率都沒有市電高。請檢查清楚。 我覺得不是相序的問題,這個要相信樓主,發出的電肯定首先會確認相序,他還不至于這個不懂. 我們原來在煤礦經常遇到這種事,但風機和水泵照樣正常運轉,不知樓主的發電系統的控制屏是什么樣的,我原來如果遇到這樣的,只要在屏上將屏上的勵磁機旋扭調整一下即可. |
---|---|
|