    我們公司用的壓力變送器型號PT110S-315B433 輸出4--20MA的電流   供電9--30VDC        兩線的,和S7-300PLC的模擬輸入模塊的通道連接。
  原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用),  安好后問題出現了,電流表顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),不知道怎么回事?

            望各位師傅幫忙分析問題在什么地方,急。。。。。。。
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 386 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-07-21
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 09:08
看看顯示值最大-最小MPA,做PLC數值的斜率參考。因為壓力變送器基本是拘蕴匦浴＿@樣應該就能解決